Появился вот такой вопрос, автомойка расположена на территории АЗС. Выполнен проект вентиляции автомойки. Воздухозабор сделали со стороны автозаправочных колонок. Проектировщики говорят,что никаких норм не нарушили и что воздухозабор выше 2-метров от земли,типа все нормально. А другого варианта у них не было технически. НО реально то на АЗС запах бензина стоит и выхлопные газы. Так вот вопрос: нормируется ли как то забор воздуха при АЗС или это просто по человечески надо было как то сделать по другому сделать забор с другой стороны,где меньше запахов и газов? Помогите разобраться.

Заранее спасибо
Rondo
Цитата(Колян @ 11.11.2008, 15:03) [snapback]313700[/snapback]
воздухозабор выше 2-метров от земли,типа все нормально.
Всё нормально rolleyes.gif
Колян
Это видимо ответ как раз проектировщика этой автомойки ))

но все таки,хотелось что нибудь поподробней услышать.
Rondo
Откуда вам известно, что
Цитата(Колян @ 11.11.2008, 15:03) [snapback]313700[/snapback]
запах бензина стоит и выхлопные газы.
Откуда вам известно, что
Цитата(Колян @ 11.11.2008, 15:03) [snapback]313700[/snapback]
с другой стороны,где меньше запахов и газов?
izKLD
Цитата(Колян @ 11.11.2008, 14:52) [snapback]313730[/snapback]
Это видимо ответ как раз проектировщика этой автомойки ))

Предлогаю, Вам выложить план-схему автомойки с прилегающими территориями, чтобы вопрос не звучал, как вопрос проектировщика этой автомойки. mellow.gif
EJIEHA
СНиП 41-01-2003
п.5.9 Концентрацию вредных веществ в приточном воздухе при выходе из воздухораспределителей и других приточных отверстий следует принимать по расчету с учетом фоновых концентраций этих веществ в местах размещения воздухоприемных устройств, но не более:
а) 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны - для производственных и административно-бытовых помещений;

Так что если сможете доказать, что ПДК вредных веществ перед воздухозабором выше 30% ПДК этих же веществ в рабочей зоне, то придётся переносить воздухозабор.
Колян
Цитата(Rondo @ 11.11.2008, 16:48) [snapback]313755[/snapback]
Откуда вам известно, что


Если Вы бывали на АЗС, то наверное чувствовали как там пахнет бензином.

Спасибо всем большое,за помощь..Кое что прояснилось.
ivan-l-ing
Есть мысль. В СНиПе по строительной климатологии есть графа с данными о преобладающем направлении ветра, возможно учтя этот фактор ситуацию можно было бы выправить. Довольно часто внутрянщики ген плана в глаза не видят и о том где те самые колонки можно лишь по кассе да по входу и догадаться. В принципе лучше перенести на противоположную сторону забор, опять же стоит учесть а не проходит ли там автострада + глушить двигатели при заправке. По поводу ПДК нужно запрашивать фоновые концентрации вв для данного мкр. (хотя это лишь взвешенные частицы и от неприятных запахов не спасёт)
BUFF
Цитата(Колян @ 11.11.2008, 15:03) [snapback]313700[/snapback]
НО реально то на АЗС запах бензина стоит и выхлопные газы.

Реально - каждая колонка АЗС - взрывоопасная наружная установка, со своей зоной В-1г.
ПУЭ, 6 издание, пункты 7.3.43, 7.3.44...
и НПБ 111-98* - все нормативные расстояния на АЗС
Странная Белка
Смотря где расположена АЗС. недавно инспектировала АЗС в Великих Луках и окрестностях. Там на автомойку вообще проекта не было, сама все зарисовывала в тетрадочку. Да и вентиляцию там не включали никогда. Зачем, если у них ворота открыты нараспашку даже зимой. smile.gif
izKLD
Цитата(Странная Белка @ 13.11.2008, 18:12) [snapback]314760[/snapback]
Зачем, если у них ворота открыты нараспашку даже зимой. smile.gif

А мойка круглосуточная?
Странная Белка
Цитата(izKLD @ 13.11.2008, 21:57) [snapback]314786[/snapback]
А мойка круглосуточная?

А пес ее знает. Там анархия полная. Правда ребята жутко умные, поэтому сделали отопление на гликоле.
Дмитрий Л. ЕРОФЕЕВ
[Предлогаю, Вам выложить план-схему автомойки с прилегающими территориями, чтобы вопрос не звучал, как вопрос проектировщика этой автомойки. ]


Поддерживаю данное предложение. Нужно смотреть чертежи.Интерестно,а приточная система во взрывобезопасном исполнении?
Akila
Совсем недавно делал раздел ОВ для МАЗС с автоматической автомойкой, воздухозабор для автомойки как и для помещений операторной со стороны заднего фасада, заказчик сам требует не нагружать главный фасад решетками и наружними блоками сплит-систем, вопросов по не превышению 30%ПДК в рабочей зоне никогда не было и по другим аналогичным объектам. Ищите возможность переноса воздухозабора.
Akila
По хорошему у разработчиков раздела ООС можно запросить величину концентрации вредных веществ полученной в расчете рассеивания в точке воздухозабора.